1.日常巡检  
1.1检查变压器开关柜电压指示在5700-6600V范围内;
1.2检查变压器开关柜电流指示在0~78A范围内;  
1.3检查变压器呼吸器内吸潮剂的颜色是否变色、是否达到饱和状态;
1.4检查变压器外壳接地是否良好;  
1.5检查变压器的油色是否正常,有无渗油、漏油现象;  
1.6检查变压器的温度和温升是否过高,冷却装置是否正常,散热管温度是否均匀,散热管有无堵塞现象;
1.7检查变压器运行声音是否正常;  
1.8检查变压器油枕和充油套管内的油位高度在规定范围内(20%~50%),瓦斯继电器内无气体;  
1.9检查变压器的套管应清洁,无破损裂纹及放电痕迹,防爆管上的防爆膜完整;  
1.10检查变压器各引线、接头无发热、松动现象,外壳接地线良好。
1.11检查变压器室的门、通风孔、百叶窗、铁丝网、照明灯是否完好。  
1.12若在进行以上检查时,发现异常情况,应及时汇报进行消除,对一时不能消除的,应采取必要安全措施。 2.停电检修  变压器小修至少每年一次,在投入运行后5年内和以后每间隔10年大修一次。

2.1检修油位计,调整油位;  
2.2检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器等;
2.3检修油保护装置;  
2.4检修测温装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等;  
2.5检修分接开关切换装置、传动机构及动、静触头,并进行调试;  
2.6检查接地系统;  
2.7检修全部阀门和塞子,全面检查密封状态,处理渗漏油;
2.8清扫油箱和附件,必要时进行补漆;  
2.9清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽);
2.10按有关规程规定进行测量和试验:
2.10.1测量绕组的绝缘电阻和吸收比;
2.10.2测量绕组连同套管一起的泄漏电流;
2.10.3测量绕组连同套管一起的tgδ值;  
2.10.4测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接头位置);
2.10.5测量铁芯对地绝缘电阻;  
2.10.6用2500V摇表测量绝缘电阻,一次对二次及地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。若达不到以上要求,请做干燥处理,一般启动风机吹一段时间即可;
2.11检查瓷套有无损坏,密封垫是否老化,必要时更换;
2.12储油柜的检修:
2.12.1放出储油柜内的存油;
2.12.2打开气体继电器,检查继电器触点接触是否良好,浮子上下活动是否灵活有无卡阻现象;  
2.12.3清扫内外表面锈蚀及油垢并重新刷漆;  
2.13从变压器底部放油阀(塞)采取油样进行化验、色谱分析以及耐压试验;  
2.14检查吸潮器玻璃罩应完好,并进行清扫;  
2.15更换吸附剂,一般采用变色硅胶,并在顶盖下面留出1/5~1/6高度的空隙。

  • 思勤传媒
新闻资讯
成功案例
联系我们
© 版权所有:沈阳永发电器有限公司 辽ICP备14017722号-1
沈阳网站建设:思勤传媒提供全程策划